所谓条条大路通罗马,能够正常轮询固然是一件好事。
但是,有时间还需要深究一下,modbus rtu通讯轮询故障时的那些问题。
引用5楼详细内容:
我知道原因了,其实master需要配置后才能触发,而我用的FRIST SCAN触发的,和端口配置指令一样的。改了后,采用端口配置的DONE指令触发就没有问题了。上升沿触发,高电平触发都可以。
引用1楼详细内容:
REQ管脚用沿触发。
这个是master指令触发的基本条件。
8200#错误:端口正忙于处理现有的 Modbus 请求。
如果REQ没有用沿触发,相当于每一个周期都触发一次,而modbus rtu是异步通讯,即一个通讯命令需要多个周期来完成,故报警8200#错误也能够理解了。
不用担心,吃喝拉撒睡,一样都不会少的。
只是主动和被动的区别。