以下是引用WWCWWC在2025-08-22 09:33:09的发言 >7楼

所谓条条大路通罗马,能够正常轮询固然是一件好事。

但是,有时间还需要深究一下,modbus rtu通讯轮询故障时的那些问题。

以下是引用反转地球在2025-08-21 11:03:44的发言 >5楼:我知道原因了,其实m...

引用5楼详细内容:

我知道原因了,其实master需要配置后才能触发,而我用的FRIST SCAN触发的,和端口配置指令一样的。改了后,采用端口配置的DONE指令触发就没有问题了。上升沿触发,高电平触发都可以。

以下是引用WWCWWC在2025-08-21 08:04:23的发言 >1楼:REQ管脚用沿触发...

引用1楼详细内容:

REQ管脚用沿触发。

这个是master指令触发的基本条件。

8200#错误:端口正忙于处理现有的 Modbus 请求。

如果REQ没有用沿触发,相当于每一个周期都触发一次,而modbus rtu是异步通讯,即一个通讯命令需要多个周期来完成,故报警8200#错误也能够理解了。


不用担心,吃喝拉撒睡,一样都不会少的。

只是主动和被动的区别。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download