我以为是以前的提问。这个问题呀,不在乎:
1)plc输出模块有输出,用万用表测量输出电压正常?
如果正常,那么,问题在输出外围。如果没有,输出坏点,如果plc有剩余输出点,换一个,并将原输出导线连接到新的剩余端子上。
2)plc输出电压输出正常,外围的继电器回路有开路?
如果有开路,用万用表测量开路点,比如端子排虚接。如果回路没有开路,那么,问题在继电器上了,是继电器底座问题,还是继电器问题,万用表判断,或者找一个同类型的继电器替换试试。
3)外围的续流二极管,可以临时拆除,暂时不使用测量,看继电器得电后,能够正常工作?
如果是续流二极管故障,找一个1N4007的二极管,正极接地,负极接继电器线圈热端处理。
万用表测量几个关键端子,很快能够找到问题的。