你图片所述,可以看出此设备支持两个完全不同的通讯协议,前者为自由口协议,后者为RTU协议。
你使用的msg库程序为RTU协议读取气体浓度,完全正确。
改进建议:把你后边数据转换的程序删了吧,画蛇添足!你读到的vw900本身就是气体浓度数值,唯一问题是数值的单位是0.1%。所以如果是用于屏幕显示的话,你只需要将数值类型设定为十进制数,小数位数为1位,并在数值后边添加符号“%”。