回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-01 10:09:45

2楼

到施耐德中继线圈已经是24V了,还功率不够?

几乎是不可能的事情!

如果西门子这侧输出功率不够,输出很可能坏点,而不是输出驱动不够。

简单的问题,不要复杂化。

你确认一下施耐德中继需要多大的驱动电流?才能够正常驱动中继。

西门子这侧数字量输出模块,如果是继电器输出的小于2A,如果是晶体管输出的小于0.5A均能够正常驱动。而一般小型继电器均是mA级的,基本可以驱动,除非是特殊的。

你这样测试一下,直接24V电源给中继,中继工作正常?