回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-01 10:43:11

10楼

展开查看
以下是引用Zane在2025-09-01 10:37:24的发言 >9楼

呵呵,一心只编圣贤程,两耳不闻硬件事呀。


这是输出触点的载流量呀


搞个直流线圈的大接触器,电流也到不了12A呀

以下是引用昔日如诗在2025-09-01 10:30:05的发言 >6楼:    查了施耐德中...

引用6楼详细内容:

    查了施耐德中继的控制线圈的电气参数,如图,额定电流是12A,怎么会这么大的电流?唉!以前我没有想到这个问题。因为以前我用的是宏发的蔳片式中继,也有不吸合的问题。那以前宏发的中继的额定电流应当很小的吧,西门子Q点可以带动吧



以下是引用WWCWWC在2025-09-01 10:09:45的发言 >2楼:到施耐德中继线圈已...

引用2楼详细内容:

到施耐德中继线圈已经是24V了,还功率不够?

几乎是不可能的事情!

如果西门子这侧输出功率不够,输出很可能坏点,而不是输出驱动不够。

简单的问题,不要复杂化。

你确认一下施耐德中继需要多大的驱动电流?才能够正常驱动中继。

西门子这侧数字量输出模块,如果是继电器输出的小于2A,如果是晶体管输出的小于0.5A均能够正常驱动。而一般小型继电器均是mA级的,基本可以驱动,除非是特殊的。

你这样测试一下,直接24V电源给中继,中继工作正常?

RSB1A120BDS数据表.pdf

这是施耐德中继的数据表,哪个是它的工作线圈的额定电流?