回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9105
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-01 11:22:11

16楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2025-09-01 10:30:05的发言 >6楼

    查了施耐德中继的控制线圈的电气参数,如图,额定电流是12A,怎么会这么大的电流?唉!以前我没有想到这个问题。因为以前我用的是宏发的蔳片式中继,也有不吸合的问题。那以前宏发的中继的额定电流应当很小的吧,西门子Q点可以带动吧



以下是引用WWCWWC在2025-09-01 10:09:45的发言 >2楼:到施耐德中继线圈已...

引用2楼详细内容:

到施耐德中继线圈已经是24V了,还功率不够?

几乎是不可能的事情!

如果西门子这侧输出功率不够,输出很可能坏点,而不是输出驱动不够。

简单的问题,不要复杂化。

你确认一下施耐德中继需要多大的驱动电流?才能够正常驱动中继。

西门子这侧数字量输出模块,如果是继电器输出的小于2A,如果是晶体管输出的小于0.5A均能够正常驱动。而一般小型继电器均是mA级的,基本可以驱动,除非是特殊的。

你这样测试一下,直接24V电源给中继,中继工作正常?

你应该是概念搞错了,这个12A是指继电器触点电流,而不是线圈电流。