一个直流电机200KW/400V,额定转速1450rpm,额定励磁电流14.5A。 转速工作在小于1450rpm状态。因转速变低了,电枢电压不高,电枢电流就升高了,为了增大电枢电压降电枢电流,把励磁电流设定 (P50102) 从14.5A升高至17.6A,设定好后让6RA80运行。
运行现象是:6RA80刚运行时,励磁电流是17.6A,当时间一长后,励磁电流慢慢地降至15.5A就不再降了。在线观查到:R52275=70.4% , R52260从70.4%降至56.62% (17.6/25=70.4%,这个百分比应是70.4%) 。
不知要设哪些参数,让励磁电流稳定在17.6A? 不知大神遇到这种情况没有?