恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-02 00:51:30
20楼
楼主是猴子派来的..?Q点输出有DC24V,说明Q点绝对没问题。中继动没动做要测量触点,前面的DC24V是线圈;接触器坏没坏(线圈)要测量接触器的线圈有没有额定电压,比如AC220V或者DC24V(我们不分航天产品的接触器线圈是DC24V的)。这个电路一共就两个回路:1、中继的线圈回路;2、接触器的线圈回路。第三个的接触器的触头带的负载回路应该涉及不到,你的问题是接触器似乎没有吸和。
另外,如果工艺允许的话,你可以直接短接中继的常开触点(模拟Q点输出),点动一下,看看接触器是否吸和。
本胖有些怀疑是中继的线圈接线不牢靠,相当于给继电器线圈串联了一个电阻(接触电阻),导致线圈不能吸和、但指示灯可以亮。不过这个亮度似乎又不是这种现象。
请填写推广理由: