23楼
我曾经遇到一起“非常离奇”的设备故障案例,将一台s7-300的远程站上,有几十个欧姆龙小型继电器,不知道是什么原因,我在排障过程中发现继电器线圈得电,绿色指示灯亮起,但是输出触点的动作没有,于是一通测量,判断为触点存在接触性问题,这在自动化行业的运维中也是非常常见的故障排除,本没有话题可言的。
我要说的事情是,设备原继电器座是4对触点的,但是,实际设备制造商错插入2对触点的继电器,没有拔下来看或者看具体型号是无法从外观上区分的,我还很顺手将原触点接线转移到旁边的触点,测试仍然没有动作的结果是可想而知的,再用万用表测量,找到问题的根源,这玩笑开的。