回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1498

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-02 09:26:54

31楼

本来,小型继电器这类的产品,真如楼上说的那样,只要找到有类似的备件,看指标真的是懒的看,所谓信手拿来,拿来就用的东西,到是西门子楞是把它细分了若干种类。刚刚前一段时间,遇到一个3RH1131-1BB40继电器由于使用环境和工作时间的原因,造成其中一对触点接触电阻不稳定的增加,我也是通过近一个星期的摸查,那天在锁定范围后,早上5点多就到设备现场排除,功夫不负有心人,终于找到了这个问题,帖子放西门子数控论坛上,有兴趣的可以一看。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1959304_20_0_0.html#anch

触点接触电阻增大,且应用在伺服驱动器电源模块的启动条件上,造成伺服电源模块不可靠,但是,这个间隙性原因,查起来也非常麻烦。