回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

偶阵雨

  • 帖子

    215
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2017-08-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-02 10:17:49

33楼

确实有一些传感器的输出功率比较小,带动不了施耐德中继的,只能带动宏发的薄片式那种,我遇到过,因为有的传感器输出的电流比较小

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。