6楼

   你这个程序改成大于等于2S看能不能接通。这个值受到扫描周期影响,在等于2S时,扫描正好扫描这里是个概率事件,也就你描述的时好时坏,能接通工作的几率比较小,大部分时间是不能工作。你可以改成大于等于,或是区间比较来接通也是可以。

还是改一下大于等于,或是区间比较来做验证就知道了。