现场设备一共十台伺服电机其中八台伺服由两台由CU320 PN带 另外两台分别由两台CU310带 均配置为伺服模式 所有控制单元均和PLC连在同一台交换机下 设备使用一年
今天其中一台又CU310带的伺服电机在带负载运行中突然就没有任何反应了 表现为PLC未报从站通讯丢失也未报驱动器故障 但伺服驱动器所有数据都不刷新了 给指令也没任何反应 在线PLC发现PLC状态是绿色的 诊断缓冲区没有任何异常
但此时使用ping 指令无法ping通这台伺服驱动器 使用starter也无法在线链接 由于现场着急投产 驱动器又装在柜子里 螺丝非常多 于是将设备断电重启 重启后设备可以正常ping通 PLC也可以正常控制了
用了这么多年西家的驱动 这么诡异的事情还是第一次 论坛里有人有相似经历吗