本周热议话题:为什么初次使用V90伺服驱动器无法使能也无报错?
STO(Safe Torque Off)是安全扭矩停止,它具有如下功能:1、禁止接通功能,将会把驱动器锁住,阻止其重新启动,可以避免电机的意外启动;2、在故障情况下,可以通过安全脉冲清除,安全的切断电机的扭矩输出,从而实现自由停车。它的安全集成等级为SIL 2等级,安全性能等级为PL d等级。对于200V系列V90伺服驱动器,其STO功能的最长响应时间为15ms,对于400V系列V90伺服驱动器,其STO功能的最长响应时间为5ms。当STO1和STO2均处在高电平状态时,这个状态是一个安全状态,V90伺服驱动器上电以后,伺服电机可以正常的运行;当STO1和STO2处在一个低电平状态,此时这个状态也是一个安全状态,但是V90伺服驱动器无法使能,并且没有故障和报警提示。
很多用户初次使用V90时,发现电机无法使能,也没有报警提示,就是这个原因。当STO1和STO2端子上的电平不一致时,即一个端子为高电平,一个端子为低电平,这种状态为不安全状态,电平差异超过2秒钟,就会产生故障F1611,如果此时电机在运动过程中,它会做一个自由停车。
本周,诚邀各位工程师、技术达人共同探讨:
- 您是否也曾遇到V90“沉默式”无法使能的问题?根本原因是什么?
- 讲述您在初次调试V90时,您是如何系统性排查并定位STO状态异常的?
- 不同固件版本或调试工具下,V90的使能行为有何差异?
欢迎在下方跟帖聊聊你的看法,或单独发帖分享你的故事吧!