回复:smart200指针用AC1会把数据串到其他用AC1的地方,指针用LD1也会串,理论上应该不会啊

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-02 17:36:54

3楼

因为叫做“AC1”的东西有两个。大量的地址都是只有一个。例如I0.2只有一个。VD400只有一个。而ACx就有两个。主程序及其麾下的调用用同一个。所有中断及其麾下的调用用同一个。这两个之间是独立的。但是你主程序和子程序使用到的AC就相当于VD400,谁都可以改写。当然会串啦。

L很复杂。一个L地址例如L12.5,好像说有十几个。不想讨论这个太多。通常你的程序也就用到了两三个。所以大部分程序使用的都是同一个L。所以仍然是会串。