这个可以肯定是不会的 因为现场查监控 没有看到出问题时有人用电脑连接交换机 同时所有调试电脑连接交换机都需要跟管理员要IP即使Ip冲突 也不可能PlC诊断缓冲区没有任何反应最起码要记录一下IO设备看门狗时间到 反正是很诡异
PNIO通信应该是只看MAC地址及设备名的,IP地址随便换,一样正常通信。
所以我还是觉得有IP冲突的可能:
1)楼主用的是1510/1511之类的CPU
2)单网段系统,所有设备都在一个网段里
3)既然IP是被管理的,那么控制系统网络怎么会是一个孤立的网络呢?
4)一个意外的远程连接造成的IP冲突,不是没有可能,现场没有录像,业主IT也不会告诉你