恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-02 23:31:05
10楼
确定问题了,硬件BUG,似乎是155-6 PN BA这个模块的带宽分配有问题,配合4个AI,2个AQ,再加一个PtP模块就会导致服务器模块报警,换带宽更大的ST故障就消失了,另外找了个旧的1.0版本的旧服务器模块,装上去也不报警,根据服务器模块的1.1版本更新修改了模块的内存分配,怀疑是总带宽超出了BA的上限,但西门子又没发下这个问题,结果就是能组态,也能用,但是服务器模块报警。
4AI/2AQ/1PtP,如果是BA带不动应该也是偶发报接口模块故障,或者是使用时IO或串口信号不稳定,报警会报到服务器模块,有点想不通
请填写推广理由:
分享
只看
楼主