回复:你遇到过CU310PN控制单元死机的问题吗

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21447
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-03 10:22:05

14楼

展开查看
以下是引用无名的人在2025-09-03 07:19:37的发言 >11楼

如果IP冲突导致通讯异常  诊断缓冲区应该报从站看门狗时间故障或者掉站  然而什么都没有  驱动器查询历史故障也没有任何有用信息  而且ip冲突应该是可以ping通的只不过不稳定或断断续续 实际ping指令完全无响应  而且此时断电重启驱动器可以正常连接了  不会这么巧出现故障时ip冲突 断电时ip又不冲突了吧 主要是看现场的监控录像 这时候没人往交换机上插网线 这个网络又没有连接外网 很匪夷所思

以下是引用Zane在2025-09-02 23:19:22的发言 >8楼:PNIO通信应该是只...

引用8楼详细内容:

PNIO通信应该是只看MAC地址及设备名的,IP地址随便换,一样正常通信。

所以我还是觉得有IP冲突的可能:


1)楼主用的是1510/1511之类的CPU

2)单网段系统,所有设备都在一个网段里

3)既然IP是被管理的,那么控制系统网络怎么会是一个孤立的网络呢?

4)一个意外的远程连接造成的IP冲突,不是没有可能,现场没有录像,业主IT也不会告诉你

以下是引用无名的人在2025-09-02 22:36:06的发言 >5楼:这个可以肯定是不会...

引用5楼详细内容:

这个可以肯定是不会的 因为现场查监控 没有看到出问题时有人用电脑连接交换机 同时所有调试电脑连接交换机都需要跟管理员要IP即使Ip冲突 也不可能PlC诊断缓冲区没有任何反应最起码要记录一下IO设备看门狗时间到  反正是很诡异

以下是引用Zane在2025-09-02 19:56:49的发言 >4楼:可能是IP冲突,有...

引用4楼详细内容:

可能是IP冲突,有相同IP的设备接入PN网络了

故障时,你应该用PRONETA工具扫描一下网络,如果cu310的IP地址丢了,而PN通信看上去依旧正常,则可验证。

没连到设备网络之外,是怎么实现的IP管理与监控的

现在都是猜测而已,就是个无头悬案了

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8204条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。