恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-03 10:22:05
14楼
如果IP冲突导致通讯异常 诊断缓冲区应该报从站看门狗时间故障或者掉站 然而什么都没有 驱动器查询历史故障也没有任何有用信息 而且ip冲突应该是可以ping通的只不过不稳定或断断续续 实际ping指令完全无响应 而且此时断电重启驱动器可以正常连接了 不会这么巧出现故障时ip冲突 断电时ip又不冲突了吧 主要是看现场的监控录像 这时候没人往交换机上插网线 这个网络又没有连接外网 很匪夷所思
故障时,你应该用PRONETA工具扫描一下网络,如果cu310的IP地址丢了,而PN通信看上去依旧正常,则可验证。
没连到设备网络之外,是怎么实现的IP管理与监控的
现在都是猜测而已,就是个无头悬案了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主