回复:你遇到过CU310PN控制单元死机的问题吗

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1138
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-03 11:27:33

17楼

展开查看
以下是引用Zane在2025-09-03 10:22:05的发言 >14楼

故障时,你应该用PRONETA工具扫描一下网络,如果cu310的IP地址丢了,而PN通信看上去依旧正常,则可验证。

没连到设备网络之外,是怎么实现的IP管理与监控的

现在都是猜测而已,就是个无头悬案了

以下是引用无名的人在2025-09-03 07:19:37的发言 >11楼:如果IP冲突导致通讯...

引用11楼详细内容:

如果IP冲突导致通讯异常  诊断缓冲区应该报从站看门狗时间故障或者掉站  然而什么都没有  驱动器查询历史故障也没有任何有用信息  而且ip冲突应该是可以ping通的只不过不稳定或断断续续 实际ping指令完全无响应  而且此时断电重启驱动器可以正常连接了  不会这么巧出现故障时ip冲突 断电时ip又不冲突了吧 主要是看现场的监控录像 这时候没人往交换机上插网线 这个网络又没有连接外网 很匪夷所思

以下是引用Zane在2025-09-02 23:19:22的发言 >8楼:PNIO通信应该是...

引用8楼详细内容:

PNIO通信应该是只看MAC地址及设备名的,IP地址随便换,一样正常通信。

所以我还是觉得有IP冲突的可能:


1)楼主用的是1510/1511之类的CPU

2)单网段系统,所有设备都在一个网段里

3)既然IP是被管理的,那么控制系统网络怎么会是一个孤立的网络呢?

4)一个意外的远程连接造成的IP冲突,不是没有可能,现场没有录像,业主IT也不会告诉你

以下是引用无名的人在2025-09-02 22:36:06的发言 >5楼:这个可以肯定是不...

引用5楼详细内容:

这个可以肯定是不会的 因为现场查监控 没有看到出问题时有人用电脑连接交换机 同时所有调试电脑连接交换机都需要跟管理员要IP即使Ip冲突 也不可能PlC诊断缓冲区没有任何反应最起码要记录一下IO设备看门狗时间到  反正是很诡异

以下是引用Zane在2025-09-02 19:56:49的发言 >4楼:可能是IP冲突,...

引用4楼详细内容:

可能是IP冲突,有相同IP的设备接入PN网络了

PN通讯不正常 因为PLC无法正常刷新驱动器中数据 返回来的数据全是错的 但是没有报任何通讯错误和掉站 这就很诡异

当时设备故障后导致设备发生位移碰撞,着急恢复现场 仅尝试用starter连接驱动器看是否能连上 并简单ping了一下 发现都没反应就来不及再使用其他工具了 先去重启了

至于IP管理 很简单 任何想接入这个网络的电脑或者设备 必须预先找专门负责地址管理的人要IP地址再接入  而且接入行为有录像可查