以下是引用kdrjl在2025-09-01 15:54:24的发言 >

一看这帖子内容,我去,什么情况?西家传动自家的电机不配差分输入形式的编码器,却配集电极开路的形式?这好像不对吧?假西家传动配置?


欧姆龙的这种集电极开路形式的增量编码器,用在直流电机上问题不大。原因是直流系统的高频干扰噪声小,而且直流传动的转速也没有太高的。所以这种欧姆龙的编码器,使用上可靠性还是有保证的。当然这种编码器也很便宜。白菜价。


在交流传动控制里,推荐使用驱动行的差分输出,直接驱动形式的编码器。虽然价格贵,但是对交流系统的抗干扰能力强,适应高速旋转体的信号检测。可靠性有保证。


其实看看楼主的编码器参数设置信息那张图片,用TTL行,用HTL不行。而编码器的电压却是10V以上的设置。这就说明,它的参数是差分输入形式,而不是单端输入形式。假如设置为单端输入,就可以选择HTL型了。


不管设置成什么,用集电极开路这种形式,我是真的不看好。它的可靠性有待时间的验证。


个见

5 楼信息就对了。但是,西家传动的电机配置欧姆龙的编码器,感觉还是比较意外的。在我的印象里,欧姆龙编码器好像比较怕噪声干扰。EMC能力不是很好。用着事多。


话说回来了,自从MM440以后,西家传动的编码器接口抗干扰技术,比之前的6RA24、6RA70、6SE70差很多。以前在用那些驱动时,编码器信号就是单端输入型,也没事。信号可靠性没问题。就是自从MM440的编码器模板之后,根本用不了单端输入的模式,必须差分输入,必须编码器信号电缆才行。好像这个功能形成了契约的产业链,必需配套,不可或缺。而过去的这类硬件接口抗干扰技术失传了。


不过,好在现在的SLVC控制精度有了明显不同于MM440时期的改善 。所以非必要可以不用编码器。所谓非必要就是没有低速恒转矩控制的需求。


仅此。