PCS 7订货时,需要根据项目实际规模,订购相应数量的PO授权。与STEP7+WINCC的点数统计方式不同,PCS 7的PO包含AS RT PO和OS RT PO。
AS RT PO:每个AS CPU允许装载的PO数,在ES站(工程师)对CPU执行下载时进行校验,该授权安装于ES站;
OS RT PO: 每个OS站(指OS服务器和OS操作员单站,不包括OS客户机)上允许运行的PO,该授权安装于每个OS站。
详细的解释见下。
PO的基本概念:
PO:Process Object即过程对象的意思。过程对象通常指的是一个控制对象,如一个阀门、电机、模拟量监视、PID等都属于一个PO。
控制对象不同所对应的点数往往不同,因而PO和I/O点数没有确切的对应值,只是一个估算。在PCS7的选型手册中会有每个型号的CPU对应的PO数,这个是一个比较保守的建议值。PO可以是一个控制回路,但是一个控制回路可以包含若干PO。
项目前期可以根据AI+AO+DO的数量来进行一个粗略估算,其中DO个数(单命令输出、双命令输出、三命令输出的设备可以算作一个PO),AI+AO组成PID的也可以算成一个PO。数量确定后,定购相应的AS RT PO和OS RT PO