回复:PLC打不开接触器,电机转不了

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-03 15:30:43

18楼

    今天把接触器摘下来,另外给它A1和A2施加220VAC,能吸合,再装回主控横,PLC启动能让它吸合。

     所以,大概率是A1和A2之间被积灰短路了。我这个主控柜因为一年来都在调试,没关门,所以有积灰。今天把所有接触器的A1和A2之间都用酒精擦拭了一遍。

    我觉得这次事帮的原因是A1和A2之间被短路了,送电220VAC时它实际得得只有几伏,所以启动不了。