今天把接触器摘下来,另外给它A1和A2施加220VAC,能吸合,再装回主控横,PLC启动能让它吸合。
所以,大概率是A1和A2之间被积灰短路了。我这个主控柜因为一年来都在调试,没关门,所以有积灰。今天把所有接触器的A1和A2之间都用酒精擦拭了一遍。
我觉得这次事帮的原因是A1和A2之间被短路了,送电220VAC时它实际得得只有几伏,所以启动不了。