今天把接触器摘下来,另外给它A1和A2施加220VAC,能吸合,再装回主控横,PLC启动能让它吸合。
所以,大概率是A1和A2之间被积灰短路了。我这个主控柜因为一年来都在调试,没关门,所以有积灰。今天把所有接触器的A1和A2之间都用酒精擦拭了一遍。
我觉得这次事帮的原因是A1和A2之间被短路了,送电220VAC时它实际得得只有几伏,所以启动不了。
就这个问题,上面很多人的建议及详细步骤,你按这些步骤排查,这个问题只能是排查的方式处理。也是自动化控制领域最基础的常见问题,见招拆招的事情。
你用万用表测电压和测电流是很快能够找到问题点的,或者直接更换小型继电器,带底座一起换。
还有一个问题,到是让我想起了,图纸上是数字量模块输出驱动小型继电器的,而实际是否中间还增加的其它继电器的触点,如果那样,则查查整个连接回路。