回复:【每周热议】第09期 | 为什么初次使用V90伺服驱动器无法使能也无报错?

孓尐攵

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    634
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-12-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-04 08:14:59

2楼

还真遇到过因为STO无法使能的情况。

设备把急停开关接到STO上了,其他人可能无意触碰到了急停开关,然后驱动器就怎么都不使能了,也没有任何的故障和报警,恢复出厂设备→保存参数→重启,重启的时候还启动不起来,必需要断电重启才行...差点都要刷固件了,最后无意间发现是急停开关被按下去了...


道远且长,虽远必达; 心之所向,行必能至。