做一个以太网通讯数据交换。硬件配置:发送方:315-2DP、CP343-1,接收方:
315-2DP、CP343-1,。在发送方做FC,里面程序如下:
CALL "AG_SEND"
ACT :=M20.4
ID :=1
LADDR :=W#16#100
SEND :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 240
LEN :=20
DONE :=M1.0
ERROR :=M1.1
STATUS:=MW6
在OB1里调用此起彼落FC,可问题出现了,一下装,CPU就报故障。实在头蒙。
接收方的的FC程序如下:
CALL "AG_RECV"
ID :=1
LADDR :=W#16#100
RECV :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 240
NDR :=M1.0
ERROR :=M1.1
STATUS:=MW6
LEN :=MW8
在OB1里调用此FC,也是一下装,CPU就报故障。
实在没招了,请高手赐教。