以下是引用lranbing在2025-08-25 08:56:13的发言 >1楼

1、Channel_MachineAxis_aaPower[u1,4]

aaPower:通常表示机床总功率(All-Axis Power),即所有进给轴驱动系统的综合能耗。

物理意义:反映机床整体运行时的电能消耗,单位可能为千瓦(kW)或百分比(需根据手册确认标定值)。

2、Channel_Spindle_driveLoad[u1,1]

Spindle_driveLoad:主轴驱动负载,通常为主轴电机的电流或扭矩负载百分比。

物理意义:直接反映主轴切削时的负载状态,100%表示额定负载。

3、Nck_Spindle_driveLoad[1,4]

Nck区域:通常用于NCK(数控核心)相关的轴控制参数。

四个输出:

第4个:与Channel区域的主轴负载一致,可能是冗余设计或不同控制环路的反馈值。

前3个(X/Y/Z轴):可能对应各进给轴的动态负载补偿值,用于多轴联动时的负载均衡。

物理意义:表示各轴在运动过程中的等效负载,需结合增益参数(如扭矩系数)转换为实际力或功耗。


感谢讲解,两个区域的driveload 在手册里面的描述只有 Load这一个单词 单位是百分比  不知道是乘额定功率还是其它参数

根据后续的实验情况,还采集了channel_machineaxis_aaload[u1,4]这个aaload和channel区域里面的driveload数值基本一样,如果按照所有进给轴的负载来理解  那意思X Y Z三个线性轴负载很小吗

我是想对比刀具磨损前后的功率有何变化,手册中aapower的描述为Drive power in W (611D only)

 Drive power in W (only available for PROFIdrive drives)单位为W,但是切削参数设置的很保守,属于半精加工或者精加工范围内的,aapower的值全程除了波动基本没有明显的变化,这种情况是不是主要是切削参数太小的问题