在PN环境中,速度控制使用报文352是一个很不错的选项。
不过,要说明几点:
在组态分配时,你说的IO地址是系统根据组态分配的,不一定是IW64/QW68。通常我们S7 1200/1500 PLC编程并不关心绝对地址。
报文352的特点并不在原本配置的控制字/状态字(6/6PZD)
而关注的是它预留的那几个控制字3/4/5/6和预留的状态字字段。
要学会好好利用它!实现所需要的调节。
如何利用呢?想一想。