这个题目看起来挺简单,但仔细想想,又觉得这个题目有点不太好说。楼主把电机的运行,分为了定频和变频两种情况,问怎么区别?看来像是一种学习方法的问题归纳和总结。但是,实际上往往没那么简单。


比如说,一个定频运行的电机,功率比较大,那它虽然是定频运行,但是启动呢?特别是如果带载启动呢?用不用变频器?估计也要用吧?


再说电机,额定转速以内的变频调速是可以连续调节的,但是它的冷却方式一般都是强迫他冷。可也有例外,比如,ABB电机它标的铭牌数据是35-50Hz,然后它的电机非输出轴端有一个自冷风扇,这个变频电机,不是他冷。确认以后,得知在35-50Hz范围自冷方式满足恒转矩调节。喔去,牛。可是,如果这个变频电机要超频恒功率范围运行呢?不是他冷,是自冷?这就有点问题了吧?


所以说,针对传动控制技术应用领域,什么事情皆有可能。那怎么办呢?怎么归纳总结呢?应用没有这些教条的归纳和总结。应用是一个活的东西。所以,应用需要记住一些规则即可灵活应对。


比如,第一,变频器不仅仅是用于电机调速的,它还可以针对大型电机做丝滑的,具有一定带载能力的启动,然后定频运行;


第二,只要电机是F级绝缘等级以上的,就允许用变频器控制;


第三,如果使用变频器控制电机在恒转矩范围内连续工作,电机的冷却必须要保证满足其冷却条件。要求明确电机的冷却形式,推荐选择强迫他冷。


有了上述三条,现场怎么用都没问题。


这里需要强调一下。大功率的电机,如果定频运行,不管是直起,还是星-角起。还是软起。对电源侧的启动过程电流扰动都是很大的。尽管看似这三种不用变频器的启动形式廉价,但对电网的电流冲击必须要考虑。


所以,楼主的问题,还不如说,用变频器控制电机,对电机有什么要求?岂不更直接一些嘛。