一台500kW1140V变频器,带一台710kW异步电机运行;
在启动频率上升阶段,尤其是在刚启动时,三相输出电流波形畸变较大而且三相不平衡,随着频率升高三相电流逐渐变得正弦且大小近乎相等;、
但是在由额定频率50Hz逐步下降到30Hz、10Hz、5Hz、2Hz时,输出电流都比较正弦,启动过程和停机过程出现这种不一样的情况;
如果说是电路采样问题,但是高频时可以正常运行,但是如果说是程序问题,启动和停机在同一频率又会不一样;
请教有可能出现什么原因,是受到刚启动的影响但是启动以后却又正常这种情况?