恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-05 16:24:59
1楼
如果西门子 S7-1200 忘记密码,且不需要里面的程序,可通过 SMC 卡来清除密码和程序,具体操作方法如下4:
准备存储卡:使用西门子认证的 SMC 卡,容量建议 24MB。通过读卡器连接电脑,清空卡内所有文件,注意禁止格式化,否则可能损坏卡内隐藏分区。
配置存储卡模式:打开 TIA Portal 软件,将存储卡模式设置为 “传送卡”(Transfer Mode)。
执行密码清除:断开 S7-1200 电源,插入配置好的存储卡,然后上电。CPU 会自动检测存储卡模式,由于卡内无程序,CPU 将清空内部所有数据,包括密码。当 “MAINT” 指示灯闪烁,说明操作正在进行,此时将 S7-1200 设备断电,取出存储卡。最后,再次将 S7-1200 设备上电,此时 CPU 密码及程序完全清除,且 IP 地址会恢复成 192.168.0.1,CPU 处于无密码状态。