我们新开发一台双滑枕的设备,其中X1,X2是共用的,Y1,Z1,SP1和Y2,Z2,SP2分别二个独立的滑枕。
那么我在想是不是可以用单滑枕的参数通过导出和导入的方式来复制参数,这样可以提高效率。
想到就做开始:
首先我们导出我们常用的单滑枕的主轴SP1的参数为:SP1.TXT
MD

这里我们要先选择所有的参数CTRL+A,然后单击DATA EXPORT TO FILE到目录内:SP1.TXT进行保存。
接着我们怎么导入,要将EDIT MODE点为允许编辑变为橙色。

再接着选MA AX7的参数画面,执行导入刚备份的SP1参数

这样SP2的轴参数就和SP1一样了,此时我们只改轴的模块编号的几个参数就可以了:
MD30110=7,
MD30220[0],[1]=7
MD34110=7
MD37954=7,
模块号要与实际配置中要一致。