回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

鸿源

  • 帖子

    336
  • 精华

    0
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-09-05 20:06:34

40楼

展开查看
以下是引用sarazon在2025-09-05 18:12:21的发言 >38楼

你联系的这个施耐德客服要么是二把刀,要么是跟ta之前回复的某个问题串台了,脑子短路给你这么回复的。

一般来说,输出点灯亮,输出电压正常,不存在负载功率不够、带不动的情况;真是带不动的会把输出点烧掉的;PLC内部没做保护的还会把其他的电路也烧掉。

这个问题客服回答的也是没有毛病的,确实是电源容量小了后是只能点亮继电器上的指示灯而驱动不了继电器的。继电器是要在电压和电流同时满足的情况下才能驱动的了的。线圈是要在电流容量充足的情况下才能够产生足够大的吸合力从而克服弹簧的拉力而吸合的,而指示灯是只需要电压满足额定电压即可的,对电流需求非常小的。