回复:smart200指针用AC1会把数据串到其他用AC1的地方,指针用LD1也会串,理论上应该不会啊

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21056
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-06 14:30:25

11楼

展开查看
以下是引用阳春节拍在2025-09-06 13:58:37的发言 >10楼

专门又去扒了下手册,16套没问题。

1套主程序,8套子程序,1套中断主程序,4套中断子程序

以下是引用Zane在2025-09-06 13:43:36的发言 >9楼:这个理解基本没问题...

引用9楼详细内容:

这个理解基本没问题,就是SAMRT的嵌套数好像是8层

以下是引用阳春节拍在2025-09-06 11:59:40的发言 >8楼:理论上也会串。之前...

引用8楼详细内容:

理论上也会串。

之前坛子里讨论过,我记得ac就两套普通用和中断用,所以ac只要复用就会串。l是16套,每层程序共用同一套。比如子程序a调用子程序b,那么a和b的l是不同的,但退出a后又调用c,c用的实际就是a的l区数据,所以a和c就串了

哦哦,我就记得子程序嵌套堆栈了,谢谢!


16套用满,还是有点难度的哇!