回复:绕线式电机用变频器驱动注意事项

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37026
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-06 16:05:19

3楼

这种应用,过去很多。都是针对线绕电机技术改造用的招儿。因为在变频器应用还没有普及的那些年,大功率的交流异步电机需要启动和调速,没有别的办法,只能是用这类的设备来解决问题。但是现在不同了,随着变频器的应用技术普及,交流异步电机的调速,不再是问题。所以,现在已经很少再见此类应用问题。


1楼说的没错。

第一,线绕电机的转子输出端子短路,就相当于鼠笼电机的转子特性了。

第二,注意电机绝缘等级,一定要F级以上。假如它不是F级,是B级,那就需要在变频器的输出与电机的输入之间加dv/dt滤波电抗器。以确保其不受变频器输出的高频噪声冲击。

第三,线绕电机的转子与鼠龙转子机械结构强度不同,所以,使用了变频器驱动以后,也要注意最高转速,不要超过电机允许的最高转速。


其它的就基本没什么特别注意的了。