以下是引用昔日如诗在2025-09-01 09:41:33的发言 >0楼:
PLC控制中继,中继再控制接触器。这是电路。
1214C的Q点有输出,施耐德中继的灯亮了,但是不动作。我联系了施耐德中继的客服,他说是西门子的Q点输出电压不够,或者输出功率不够,启动不了中继。我觉得大概率是这个原因。
然后我测量Q点输出,是24VDC,那么只剩一个原因了,就是Q点输出功率不够。
下图是照片,中继的灯亮了(黄色箭号所指),但是不动作:

不存在你说的有24V电压,驱动不了中继继电器,你应该要要查下接触器线圈电压;
好好的恶补下电工基础。
弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。