回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

西门子技术爱好者-手机用户

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    412
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2019-08-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-08 08:38:23

45楼

中继线圈如是24V DC控制,那24V DC给过来了,中继灯也亮了,说明中继器已经导通了,接触器没有动作和西门子PLC输出点没有直接的关联。这时候需要排查,中继器的辅助触点是不是没有导通,接线这块有没有问题,接触器那块接线有没有问题。若接线无问题,换个中继器的触点试试,或进一步换个中继器试试。