举一个简单的例子。驱动这边的转速实际值是r63,而如果采用V/F控制,或者是SLVC控制,那么这个r63并不是真正意义上的电机轴转速实际值,而是系统内部通过电机的运行频率自己算的电机转速。当然,对于G120而言,这个计算的转速r63与电机轴实测转速相差无几。非常准确。可以用。
但是对于用户需求而言,如果采用无编码器自动计算的r63,用户不认可。必须要实测转速。那么好,我们可以用一个霍尔接近开关实测电机轴转速,把这个传感器的信号输入G120的一个高速脉冲的接收端子。用这个实测信号上传实时监控电机转速。它的实时信号监控参数是r586。
那么好,你去找固定报文吧,翻遍了报文的种类,有嘛?找不找吧?但是,如果采用附加报文或自由报文,这个问题就很轻松的解决了。