恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-09 08:27:04
50楼
出现虚电也是很少见的,也是很好测量的,带载后电压明显降压大,基本上可以判断电源不行了。
这次故障排除虚电的可能性几乎为0,同事再我过去之前,已经加班处理时间有4小时以上的故障排除。且对电源模块的其中几路已经做了可能的漏电短路排查,但是,没有想到电源模块自身也会有闪断的情况,也该在场的运维人员上了一科。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主