理论上来讲是会自动同步的。
我做过 410-5H CPU 的冗余系统的同步和切换测试:
1. 把 SLAVE 状态 CPU 的 PS407 电源关闭。然后把 PS407 电源里面的电池拿掉,就是让 CPU 内的所有程序及硬件组态数据全部清除掉;
2. 过两分钟后把电池安装回去,然后再把 PS407 电源送电;
3. 观察同步过程,直到 SLAVE CPU 重新进入 RUN 状态。
不过我有一个问题,你们为什么只有一个 CPU 的通讯卡连到 操作工控机上呀?不应该两个 CPU 的通讯卡都应该连到 工控机吗?一但你们这根网线有故障的话,就失去操作能力了呀!