回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

莘莘学子

  • 帖子

    6267
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-09 10:18:04

52楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2025-09-09 08:27:04的发言 >50楼

  这次故障排除虚电的可能性几乎为0,同事再我过去之前,已经加班处理时间有4小时以上的故障排除。且对电源模块的其中几路已经做了可能的漏电短路排查,但是,没有想到电源模块自身也会有闪断的情况,也该在场的运维人员上了一科。


以下是引用莘莘学子在2025-09-08 16:18:44的发言 >48楼:出现虚电也是很少见...

引用48楼详细内容:

出现虚电也是很少见的,也是很好测量的,带载后电压明显降压大,基本上可以判断电源不行了。

以下是引用WWCWWC在2025-09-08 10:15:58的发言 >47楼:刚刚上周,遇到一次...

引用47楼详细内容:

刚刚上周,遇到一次设备故障。

  话说有一个315-2pn/dp设备的远程站点,在某一个晚上突然红灯报警,造成涂装设备部分设备无法正常运行。值班运维人员全力抢修,则乃,没有找到问题的根源,或者说没有好的运气,一直到中午,还是没有修复的迹象。工厂厂长和车间主任急的像热锅上的蚂蚁,在没有办法的前提下,给我打了电话,因为,他们也都知道我这段时间,设备安装也进入冲刺阶段,自己的事情也非常多需要处理。

  没有办法,都是公司内部的事物,也有义务去处理。

  到现场,公司几个技术较好的同事都在现场排除。我大概问询了一下故障现状和排除的过程和原因。说断电重启后,可以工作一段时间,这个时间是不确定的。

  我首先想到的是是否丢站,于是,让同事拿来一个DP插头更换。当更换后,重新上电,正要到触摸屏上启动风机,突然,发现触摸屏TP1200有被重启的现状,赶紧测量电源模块的输出电压,24V正常且稳定的。

  于是,很果断的让同事再去拿电源模块,同事说因为没有原来的那种电源模块,我说其它的也可以。于是,由原来的10A电源模块,临时变更到现在的20A,临时处理固定后,再次上电启动,观察大概半小时,没有再出现。

  公司的同事问我,为什么明明对电源模块测量输出是24V电压正常且稳定的,你还要更换它。我回答,我只是分2步判断而已。如果更换电源模块后,正常,什么电源模块的带载能力下降或者不稳定。如果更换电源模块后仍然有那个故障,只能说明外部负载有过电流或者短路的情况。我是秉承先简单后复杂的步骤在处理。所以,选择先更换电源模块了。

  2天后,我吃中饭的时候,遇到公司同事问他那个故障的情况如何,他说自更换电源模块后,故障没有出现了,且原来的那种电源模块也在采购中,后来,在公司同事聊天过程中,他们对我直接更换电源模块的方法很是欣赏,说我能够有这样的判断,哪怕整天座在办公室,遇到棘手的问题去处理一下,这样的人对公司也是非常有必要的。哎呀呀,他们那里知道,只有整天在生产一线摸爬滚打后,才能够有那些稀奇古怪的处理想法的道理。


如果电源有闪断,整个机台都会停机报警,尤其是急停报警还是限位报警之类的,我就遇到过,电源输出端,接触不良,跑着跑着,一大片报警,直接就怀疑是开关电源接触不良,线路不稳。