回复:200smart与abb变频器干扰引起的通讯问题

左传

  • 帖子

    348
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-09 14:09:09

2楼

考虑 分两个单独通讯线路控制这些。


变频器单独走CPU本体口的通讯端口;


仪表走通讯板的通讯端口;


CPU 本体口和通讯板可以同时作为MODBUS RTU 主站,不能同时做为从站。
当两个口都作为主站时,则对于单个 Modbus RTU 主站,使用指令 MBUS_CTRL 和 MBUS_MSG 配对对一个主站口编程
对于第二个 Modbus RTU 主站,使用指令 MBUS_CTRL2 和 MBUS_MSG2 配对对其编程。