以下是引用yming在2025-09-09 14:57:31的发言 >4楼

你这才一台变频器。那要是十台、二十台变频器;S7 -200 用485控制咋整?

其实,这类EMC问题,处理挺简单的。

1、所有变频器 - 电机电缆要使用4芯电缆。其中一根是PEN,一侧牢靠地连接电机外壳(不是仅导通了接线盒,是确保连接了电机外壳);另一侧连接变频器的PEN端子。

2、上述完成后,从控制器PLC的M,到每一台变频器的PEN;沿着485 通讯电缆,走一条PEN线。让它构成控制器与驱动器之间的等电势

(建议至少是4平方的RRV线。)

3、若属于分布式系统(控制器PLC柜与现场驱动分布式)想保证更好的效果,最好是通讯线+等电势线走一根直径25的镀锌电工铁管(磁屏蔽。)

  若控制器、驱动器在一个柜子里,则该柜子内要做隔离分区(用铁质隔板。)

4、上述完成后,这就是一个等电势体。

此时,若系统不连接供电系统的PE;此等电势体的电位是一个约70伏的感应三角波电压。但它不影响通讯,不影响PLC运行;潮湿手摸上去还会有麻电的感觉。

下面一步,这你就该会处理了吧?

根据供电系统的情况来接PE!

三相四线制的,你的系统总PEN(就一个点)去接N(中性点)

三相五线制的,你的系统总PEN(就一个点)去接PE(供电系统保护地)


很不错的答案,学习了