谢谢版主的回复。我之前已经将设备改成半闭环了,将30200数值由2改为1,驱动器上的光栅尺电缆拔下来了,移动Y轴并且在diagisis里service axis 中观察meas system1和meas system2观察数值变化情况,开始时meas system1与meas system2 数值相同,在Y 轴移动过程中,meas system 1数值变化均匀正常;meas system 2 会突然减小20mm,再移动一段有距离,又会与meas system 1数值相同。如果有什么途径我发下拍的视频可能更直观的反应问题。谢谢各位的热心帮助。如果有好方法,请告知,谢谢。