G120驱动SEW异步伺服,如何解决F07542

3451

2

2025-09-10 11:27:03

G120(CU250S)+异步伺服+S7-1200

F07452 (A) 位置环 : 跟随误差过大

信息类别: 应用 / 工艺功能故障 (17) 反应: OFF1 (OFF2, OFF3)

应答: 立即

原因: 位置设定值和位置实际值的差值 (跟随差动态模式,r2563)大于公差 (p2546)。

 - 超出驱动的转矩或加速能力。

 - 位置测量系统出错。

 - 编码器电缆中断。

 - 位置控制方向不对。

 - 机械装置卡死

 - 运行速度过高或位置设定值差值过大。

处理: 检查并消除原因
处理

1. P2538[0]:LR 比例增益

说明: 设置位置控制器比例增益 (P 增益,位置环增益,Kv 系数)。

相关性: 参见: p2537, p2539, p2555, r2557, r2558。

注释: 比例增益规定了在哪个运行速度下,跟随误差自调整 (无前馈)。 小比例增益: 对 “ 设定 - 实际 ” 差值的反应缓慢,跟随误差变大。 大比例增益: 对 “ 设定 - 实际 ” 差值的反应快速,跟随误差变小。

出厂默认值为1,启动时,电机发出咯吱咯吱的响声,逐步缩小P2538,到达0.076时,电机转动流畅,无异响

2. P2539[0]:LR 积分时间

说明: 激活位置控制器积分时间。 值 = 0 ms --> 位置控制器 I 分量禁用。

相关性: 参见: p2538, r2559, p2731

注意: 对应于所设积分时间的 I 分量的有效性取决于开关量连接器输入 p2731。

出厂默认值为0.0,在转台应用中,无特殊情况此参数可保持默认

3. P1470[0]: 转速控制器无编码器运行时的P增益

说明: 设置无编码器运行方式下转速控制器上的 P 增益。

相关性: 应用等级中不可见: "Standard Drive Control" (SDC, p0096 = 1)

注释: p0341 * p0342 的结果,在转速器的自动计算时会加以考虑 (p0340 = 1, 3, 4)。


4.  P1472[0]: 转速控制器无编码器运行时的积分时间参数

说明: 设置无编码器运行方式下转速控制器上的积分时间参数。

相关性: 应用等级中不可见: "Standard Drive Control" (SDC, p0096 = 1)

注释: 当控制器总输出或者 “ 控制器输出 + 转矩前馈 ” 的总和大于转矩极限时,积分分量停止。

出厂默认值分别为P1470[0]=14.155和P1472[0]=144.0,启动时,变频器报警F7452,逐步减小以上两个参数,分别到达P1470[0]=8.155和P1472[0]=80.0时,电机运行正常