回复:PM250能量回馈相关的参数设置问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37121
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-10 17:25:52

1楼

在动手搞一个已知项目之前,先把这个项目的已知物件,它们的工作原理,做做功课,然后有问题,再咨询就会有的放矢了。楼主这么问,一看就是不做功课。为什么?


PM250是G120的一个四象限功能的功率驱动单元。它只有开放的硬件输入和输出接口端子连接的功能。没有参数功能。参数功能在CU控制器里。要先看说明书才好知道。上来就问参数设置。你知道PM250的强电单元内部基本结构吗?知道PM250的基本工作原理吗?这是需要使用之前做功课的。去看手册。然后,正确接线。再然后直接在CU上做快速调试,再再然后运行系统。基本过程就是如此。


难道就没有什么额外的设置吗?嘻嘻,PM250+CU,就组成了一个四象限的传动控制系统。它的四象限运行都是自动完成的。无需操作者去干预。在用法上与PM240-2无异样。

我是你的朋友