回复:PCS7系统 Process value出现红色报警标志

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-10 17:28:35

5楼

计算公式肯定不能随便修改的,因为要修改 CFC 并且需要编译下载的。除了 控制工程师,基本上不会有几个人会操作。

实际上这种现象应该是 “正常” 的:既然是停机改造中,那这个时候孔板两端的压力差理论上应该都为 0 才对,怎么都不应该是负数吧?! 看你的 PT-4019 和 PDT-4019 都为负数就是问题所在。特别是 PDT-4019是孔板进、出口两端的压差,是要通过开根号来计算流量的,出现负数肯定会引起不正确的!

之所以说 “正常”,个人猜测与流量计出厂前的校验与现场安装时的状况不完全一致有关,才引起了两个测量端的 零点发生了漂移。

所以,要解决这个 零点漂移,需要仪表工程师现场实时校正;

若仪表工程师不好实现,那就让 控制工程师 在CFC编辑器中修改 Pcs7AnIn 的压差信号接口块中设置 小信号切除值:Feature.Bit5 = 1,LowCutOff = #.##



深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。