展开查看
以下是引用CHEN-SUN SHINE在2025-09-10 17:43:50的发言 >6楼

各位大侠,
今天下午,我在ES站打开项目文件,对FT4019孔板流量计算的这个CFC进行拍照。
请大家帮忙看一下。




几个问题:

1. 你的 WinCC 画面上 FT-4019/1 中显示的量程是 0 ~ 150kg/h,但在你的 CFC 程序中为什么却是 25000.0(PV_OpScale 输入管脚)?两者明显不一致呀!那你能在线把这个 CFC 截图重新发上来吗?

2. 你肯定这是孔板流量计的计算公式吗?怎么就是简单的 √[Δp × (T+ 100)] 计算公式,那孔板系数 A 呢?

对不起,我没有注意到第三个乘数:164.4656!这个就是孔板系数!