几个问题:
1. 你的 WinCC 画面上 FT-4019/1 中显示的量程是 0 ~ 150kg/h,但在你的 CFC 程序中为什么却是 25000.0(PV_OpScale 输入管脚)?两者明显不一致呀!那你能在线把这个 CFC 截图重新发上来吗?
2. 你肯定这是孔板流量计的计算公式吗?怎么就是简单的 √[Δp × (T+ 100)] 计算公式,那孔板系数 A 呢?
对不起,我没有注意到第三个乘数:164.4656!这个就是孔板系数!