请教各位老师,我两台6RA70做主从控制,主X172的56,57接从X172的58,59,主X172的58,59接从X172的56,57,两台驱动器都接入DP总线,我通过总线给主速度,在通过peer-to-peer把速度给从驱动器。现在一给两台驱动器使能,主电机就以100%的速度转动,转动几秒就跳F0042故障。我通过DP给定的速度才10. 我在n24.001里监控编码器也能反馈回电机转速来 n733.001里监控速度也能写进来。
主参数:
P790 = 5 G-SST2 PEER-TP-PEER通讯
P791 = 3 过程数据数量(PZD 数量) (适用于接收和发送)
P793 = 8 38400波特率
P794.01 = 170 斜坡函数发生器来的,经限幅的速度给定
P794.02 = 148 转矩给定(来自速度调节器)
P794.03 = 0 固定值0
P795 = 1 (总线终端ON)
P796 = 0 G-SST2的USS总线地址 ,当P790=2有效。
P797 = 2.0S 电报故障时间
U734.1 = 32 将状态字1(K0032) 连接到PZD1反馈值U734.1上
U734.2 = 117 将 内部带符号的实际电流值(电枢) 连接到PZD2反馈值U734.2上
P648 = 9 将 PZD1(K0009)参数P654-675有效 连接到控制字1 P648
P644 = 206 将PZD2(K0206) 连接到主给定 P644
从驱动器参数
