恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-11 12:18:38
3楼
P2172我没管过,都是默认。采用了PM250以后,直流母线电压是恒定控制的。这与PM240-2是不同的。PM240-2的直流母线电压电动状态和发电状态不一样。有一个200V的差值。而PM250不管电动还是发电,都是一个恒压值。如果出现差值过大。自动发出故障保护信号。
其实,采用PM250以后,作为安装使用地,最重要的是要注意两点特别关键的:
第一,电网环境要安静、稳定、符合中国或欧洲标准;
第二,自然环境必须要通风流畅,且环境温度在运行条件允许的范围以内。高湿高热环境是相当危险的。
我们曾经累积选用了几十台套的PM250,目前为止,在越南,在重庆地区,这些在运行的PM250到目前为止,几乎是全军覆没。
不过,也有听说,国内有用户把原装的PM250拆解后,去掉装置内的所有母线平波电容器,换上了更大体积和容量的国产变频器的直流母线电容器。就是为了适应中国的现场环境。粗犷抗糙。因为发现所有PM250炸的地方都是电容器。(捂脸)
换句话说,PM250不太适合在发展中国家和地区使用。这主要是基于安装地的电网环境与自然环境不能满足PM250的适应性。但是在大专院校这类场所,空调环境下。使用PM250还是有可靠性保证的。
个见。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主