模块99%是没坏的。DP网的可靠性不高,很大因素是因为接线不够标准。另外就是DP的总线型拓扑结构也不好,我们基本上都改成了星型拓扑,买了DP(485)集线器。另外就是全部(每个DP头)加了DP隔离器。这种的可靠性就好多了,但又一个不好的方面,就是波特率达不到DP默认的1.5M了,我们是直接改成了187.5K,但不影响使用。
西门子原装的DP模式,基本上2、3年内必然会出问题,概率超过85%。
“DP网络的可靠性不高”以及
“西门子原装的DP模式,基本上2、3年内必然会出问题,概率超过85%。”
的观点都有待商榷!
我感觉DP网络可靠性很高,用两三年出现问题的概率很低很低!